Es wäre wohl übersichtlicher, wenn Du im bereits begonnenen Beitrag weiter geschrieben hättest.
Liebherr ikb24 10 20D Temperaturanzeige
Wieso hast Du den Kühlteil-Fühler getauscht? Der hat mit der Vereisung nichts zu tun...
Du solltest den grün markierten Verdampferfühler erneuern.
im übrigen passt der von Dir beschriebene Effekt (Biofresh-Fach kühlt stärker, Lüfter läuft nur bei angeschaltetem SC) perfekt zum Vertauschen des Kühlteil- und Biofresh-Fühlers...
Du kannst die Fühler zwar ohmisch messen, das bringt aber nichts. Die Abweichung des Widerstandswertes bei defektem Fühler ist meist nicht messtechnisch darstellbar.
+25°C - 4,7 kOhm
+20°C - 5,9 kOhm
+15°C - 7,3 kOhm
+10°C - 9,3 kOhm
+5°C - 11,9 kOhm
0°C - 15,3 kOhm
-5°C - 19,8 kOhm
-10°C - 25,9 kOhm