Hallo Forum,
mein Trockner Siemens IQ 500, E-Nr. WT46W360/06, FD9111 2015 13, Type WDT65, IPX4 läuft, aber trocknet nicht mehr (nur kalte Luft).
Bei der Fehlerprüfung wird im Display angezeigt: F00 = kein Fehler.
1. Könnte der Fehler die defekte Heizung oder einer der beiden Sensoren, die in der Ersatzteil Explosionszeichnung von Siemens enthalten sind (einer NTC-Sensor) sein?
2. Wie und wo genau finde ich diese Bauteile? Zugang über die Vorderseite?
Ich danke vielmals im Voraus für Eure Mithilfe
Es grüßt Euch
zZratlos
Trockner Siemens IQ 500, E-Nr. WT46W360/06 trocknet nicht mehr
- zZratlos
- Geschlossen
-
-
-
das Teil hat eine Wärmepumpe und keinen normale Heizung
-
Danke für Deine Antwort newbee90.
So wie ich die Wärmepumpentechnologie verstanden habe, wird für den Luftkreislauf eine Startheizung gebraucht, damit vorgewärmte Luft in die Trommel geleitet werden kann, wo sie dann Feuchtigkeit aus der Wäsche aufnimmt, die dann an den Wärmeaustauscher weitergeleitet wird. Dort setzt dann der Wärmepumpenkreislauf ein.
Wo meinst Du liegt der Fehler bei meinem Trockner? -
Ersatzteile-Onlineshop
Versandkostenfrei ab €29,- Warenwert!
Sauschnell: Lieferung in der Regel am nächsten Werktag!
Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie! -
Unten findest Du einen Link zur Explosionszeichnung.
Dort findest Du absolut keine Heizung, auch keine Startheizung.Die wirkliche Ursache kann ich nicht aus der oberen Beschreibung ableiten.
Möglicherweise gibt es Kühlmittelverlust.[bsh]WT46W360/06[/bsh]
-
Lasse den Trockner laufen und fasse vorsichtig die Leitungen des Kompressors an. Ist eine Seite warm und die andere kalt?
Wenn sich da nix tut, dann ist im Kältemittelkreislauf was defekt, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. -
Leistungsmessgerät anschließen.Verdichterprüfprogramm starten.Dann sieht man ob die Wärmepumpe in Ordnung ist.
-
Ersatzteile-Onlineshop
Versandkostenfrei ab €29,- Warenwert!
Sauschnell: Lieferung in der Regel am nächsten Werktag!
Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie! -
Hallo BoSie, danke für Deinen Tip. Der Kompressor läuft mit Verzögerung an u. dann durchgehend. Die obere Kupferleitung wird handwarm, die seitliche bleibt kalt.
Hallo emsbruder, leider besitze ich nur ein Multimessgerät, das Volt, Ohm u. Amp. misst. Wie starte ich das Verdichterprüfprogramm?Weitere Beobachtungen beim Testen (mit feuchtnassem Frotteehandtuch) :
Die Luft in der Trommel bleibt auch nach längerer Laufzeit bei allen Schranktrocken-Programmen nur lauwarm u. trocknet deshalb nicht. In der Bedienleiste leuchtet bei jedem Programm nur die Lampe für Trocknen und nicht die für Schranktrocken oder bei Bügeltrocken-Programm die für Bügeltrocken.
Die Laufzeitanzeige im Display springt während eines Programmlaufs beim Drücken der Start/Stop-Taste (um die Maschine anzuhalten) auf die Startzeit zurück und fängt wieder von dort an zu zählen bei erneutem Drücken der Taste zum Weiterlauf. Beim Selfcleaning Prozess springt die Laufzeitanzeige auf 51 Minuten u. zählt dann von dort aus weiter. Nach dem Selfcleaning Prozess leuchtet dann die Lampe Bügeltrocken. -
Moin,
das ist auf der gleichen Ebene wie der Fehlerspeicher.P2 starten, das ist die Temperatur am Ntc . Bei kalter Wärmepumpe sollte der Wert annähernd der aktuellen Raumtemperatur entsprechen. Unter P6 ist das Testprogramm für die Wärmepumpe. Programm starten, Trommel dreht, Lüfter läuft und dann fängt der Verdichter an. Das Prüfprogramm so lange laufen lassen bis sich der Verdichter abschaltet (dauert in der Regel so 15min bis Max 30min). Dann nochmals den P2 starten. Wenn da keine Temperatur von 53—61°C angezeigt wird, ist das schlecht.
-
Hallo tezlaf, danke für die Erläuterung. Nach Durchlauf des Prüfprogramms wurde auf P2 (Startanzeige 22 = Raumtemperatur) als Temperatur 56 angezeigt. Welche Prüfprogramme könnte ich noch durchlaufen lassen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
-
Ersatzteile-Onlineshop
Versandkostenfrei ab €29,- Warenwert!
Sauschnell: Lieferung in der Regel am nächsten Werktag!
Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie! -
Dann kommt die Wärmepumpe jedenfalls auf auf Temperatur.
wie sieht es denn mit dem Luftdurchsatz aus. Siebe sauber? Verflüssiger und Verdampfer sauber? Wurde die Wärmepumpeeinheit überhaupt schon mal (richtig und nicht Wischi Waschi ala YouTube) gereinigt?
Mach mal Fotos
-
Die Siebe u. der darunterliegende Schacht sind sauber. Bei der selfcleaning condenser Klappe wurde der Schacht geöffnet, dahinterliegend die wenigen Fussel entfernt u. dann die Öffnung mit der nachgekauften Wartungsklappe wieder verschlossen. Sonst wurde noch nicht weiter ausgebaut. Bis jetzt habe ich nur die Seitenverkleidung des Trockners entfernt. Da links nicht zu finden war, hier nur 2 Fotos von rechts. Wo finde ich Verflüssiger u. Verdampfer? .
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!